山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
江门变压器厂剖析江门变压器的运行
江门变压器虽然给供电企业带来了一定的效益,但在实际工作中还存在着一定的问题,如计量烧毁、江门变压器爆裂等。为了使江门变压器装置能更加安全可靠的运行,准确合理计量,有必要把计量的运行情况及存在的问题作进一步的分析与了解,尽量使其更加趋于完善,做到防患于未然。 周口局使用江门变压器以来暴露的主要问题。 第一 发生3起江门变压器内部线圈烧毁,江门变压器爆裂喷油。事后检查发现:这3台高压电力计量在事故前均有不同程度的渗油现象;部分密封胶垫老化;江门变压器线圈爆裂;江门变压器内油的颜色变暗,游离碳明显增多,耐压水平降低;该计量装置没有呼吸器。 第二 发生2起利用江门变压器一次接线柱裸露在外面将TA短路进行窃电。 第三 经常出现变压器空载或小负荷时不计量的问题。 存在问题的主要原因分析 第一 电网瞬时过,造成江门变压器内部线圈绝缘破坏,引起爆裂。因变压器及高压江门变压器的交流耐压试验均为30KV,而Fs-4型避雷器的工频放电为23-33KV,这些设备在当年的春季预防性试验时均合格,所以这种情况的可能性很小。 第二 因产品质量问题造成的江门变压器线圈绝缘层过早老化,从而导致线圈匝间短路发热,引起江门变压器爆裂。发生爆裂的3台计量均为同一个厂的产品,在我区使用的其余厂家的江门变压器没有出现爆裂情况。 第三 因运行维护不当,江门变压器部分密封胶垫老化未及时更换,造成油介质受潮,绝缘水平下降,导致江门变压器爆裂。 第四 缺乏相应的保护措施。 第五 江门变压器高压接线柱裸露在外,缺少必要的防范措施,给窃电者以可趁之机。 第六 江门变压器与江门变压器柜相比,其江门变压器不可能做得很大,且使用寿命比江门变压器柜内分立的TV。TA较短。所以,江门变压器只使用于某一类用户。